marioli23 a écrit:Merci l'escargot.
En gros lescargot qu'est qui convient de faire? Peux tu développer le souci?
Je pense que c'est le robinet de remplissage qui ferme mal et la pression du réseau s'équilibre avec le circuit chauffage!
Pour en être sur, met la pression a 2,5 bar, ferme le compteur d'eau pendant une 10° d'heures, ouvre un robinet pour purger la pression du réseau d'eau, si au bout de ces 10 heures la pression n'est pas remonter et est bien rester a 2,5 sans descendre c'est bien le robinet de remplissage, je ne sais pas si sur ta chaudière le robinet et le dis connecteur (anti retour) ne font qu'un!
marioli23 a écrit:Puis-je faire cela moi même?
Je ne connais pas tes capacités en plomberie ou en gros bricolage mais c'est relativement simple a faire, a toi de regarder si c'est assez accessible pour le faire, mais faut trouver la pièce d'origine, ne t'amuse surtout pas a monter une pièce quelconque!
Si tu peux mets une photo de ce robinet et dis cnnecteur!