VIROL a écrit:generalement une prise "cuisiniere" est cablée avec des conducteurs de plus grosses sections qu'une prise de courant basique.
tes 2 éléments devant normalement se brancher sur ces simples prises, il est evident que toutes ces sections sont differentes (avec des calibres de protection differents au niveau de ton tableau).
la prise "cuisiniere" est généralement en 4 voire 6mm² pour des protections allant de 20 à 32amp.
il faudrait savoir la section de cette prise et surtout le calibre pour pouvoir donner un avis fiable.
bien Ă toi
Bonjour
Sur une prise dite spéciale cuisiniére c'est mini du 4mm²'( plus employait depuis pas mal d'années), et protection fusible 25A, depuis des dizaines d'années ces prises cuisiniéres sont câblées en 6mm² et protection soit par fusible 32A ou disjoncteur 32A et comme dit la norme c15100 autorise le branchement des plaques de cuisson plus le four sur ces prises.
Même avec du 4 mm² et fusible 25A cela fonctionnera sans problème!!
Voir la doc C15100 en fichier joint