Page 1 sur 1

Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere ?

UNREAD_POSTPosté: Sam 2 Juin 2012 14:32
de julie33c
Bonjour,
J'aurais besoin d'un conseil concernant l'electricité : dans notre nouvel appartement on a une prise spéciale cuisinière. Or nous avons un four et une plaque vitrocéramique. Y a.t.il une technique particulière niveau branchement?domino?Merci d'avance

Re: Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere

UNREAD_POSTPosté: Dim 3 Juin 2012 11:29
de lescargot
julie33c a écrit:Bonjour,
J'aurais besoin d'un conseil concernant l'electricité : dans notre nouvel appartement on a une prise spéciale cuisinière. Or nous avons un four et une plaque vitrocéramique. Y a.t.il une technique particulière niveau branchement?domino?Merci d'avance

Bonjour
C'est tout simple, il faut raccorder les deux sur cette prise spéciale cuisiniére, la norme électrique dite C15100 l'autorise sans problème.

Re: Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere

UNREAD_POSTPosté: Dim 3 Juin 2012 13:37
de julie33c
Merci beaucoup! On va tenter ça cet après-midi!

Re: Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere

UNREAD_POSTPosté: Sam 16 Juin 2012 12:51
de VIROL
generalement une prise "cuisiniere" est cablée avec des conducteurs de plus grosses sections qu'une prise de courant basique.
tes 2 éléments devant normalement se brancher sur ces simples prises, il est evident que toutes ces sections sont differentes (avec des calibres de protection differents au niveau de ton tableau).
la prise "cuisiniere" est généralement en 4 voire 6mm² pour des protections allant de 20 à 32amp.
il faudrait savoir la section de cette prise et surtout le calibre pour pouvoir donner un avis fiable.
bien à toi

Re: Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere

UNREAD_POSTPosté: Sam 16 Juin 2012 15:32
de lescargot
prise 32A.jpg
VIROL a écrit:generalement une prise "cuisiniere" est cablée avec des conducteurs de plus grosses sections qu'une prise de courant basique.
tes 2 éléments devant normalement se brancher sur ces simples prises, il est evident que toutes ces sections sont differentes (avec des calibres de protection differents au niveau de ton tableau).
la prise "cuisiniere" est généralement en 4 voire 6mm² pour des protections allant de 20 à 32amp.
il faudrait savoir la section de cette prise et surtout le calibre pour pouvoir donner un avis fiable.
bien à toi

Bonjour
Sur une prise dite spéciale cuisiniére c'est mini du 4mm²'( plus employait depuis pas mal d'années), et protection fusible 25A, depuis des dizaines d'années ces prises cuisiniéres sont câblées en 6mm² et protection soit par fusible 32A ou disjoncteur 32A et comme dit la norme c15100 autorise le branchement des plaques de cuisson plus le four sur ces prises.
Même avec du 4 mm² et fusible 25A cela fonctionnera sans problème!!
Voir la doc C15100 en fichier joint

Re: Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere

UNREAD_POSTPosté: Sam 16 Juin 2012 15:43
de helene37
merci aux spécialistes pour les explications faciles à comprendre et pour le schéma, ça peut toujours servir

Re: Branchement de 2 elements sur 1prise speciale cuisiniere

UNREAD_POSTPosté: Dim 17 Juin 2012 14:12
de julie33c
Merci en effet! On a réussi!!